城镇减排污水有效处理措施分析

摘 要:当前我国在城镇污水处理中污水处理技术还有所欠缺,不能达到良好的节能降耗效果,且运营成本高,对城镇污水处理厂的发展产生严重的阻碍。随着工业发展加快,工业污染问题也更加严重,不仅对社会环境带来严重的影响和破坏,同时也对社会經济的可持续发展产生困扰,与人们日常生活和身体健康有着直接的联系,因此加强对污水的处理十分重要。本文就对城镇减排污水的有效处理方法进行简单的分析与探讨。

关键词:城镇;污水处理;处理措施;节能减排

随着社会经济的快速发展与生产力水平提高,在国民经济发展中高科技行业与化工行业都发挥着重要的作用,同时两者之间也具有紧密的联系,是国家实力的综合体现。但在化工行业的发展过程中产生大量的工业废水、废气等,在废水废气中含有大量有害化学成分,对社会环境造成污染,严重影响到人们的生活质量及身体健康,与我国可持续发展的战略要求不符合[1]。同时除了工业废水,还有城镇生活污水的大量排放,严重影响到城市美好形象的塑造,也对城市经济的可持续发展产生阻碍。为了对城镇污水进行有效处理,符合节能减排的发展要求,本文就对污水处理的有效措施加以阐述,提升城镇污水处理效率,降低能耗,实现经济效益最大化。

1 城镇污水处理能耗现状

城镇污水处理厂在污水处理的过程中主要是利用一定的技术手段将污水中的杂质及污染物相分离,确保水源的质量符合相关标准要求。当前污水处理厂建设的主要目的在于减少污水对城市环境带来严重污染,但对于处理后水源质量的要求较低,随着水资源的大量流失,可用的水资源短缺,污水处理厂应加强对处理后水源的用途,提高水资源的利用效率,实现水资源循环再利用,在一定程度上使污水处理厂的工作难度增加,在污水处理中需要消耗更多的成本和能源资源[2]。

从某种意义上来看,污水处理的高能耗也是对城镇资源的消耗,同样会产生污染问题,随着无视处理技术的进步,城镇污水处理厂只有不断提高其技术水平,做到节能降耗,实现污水处理目标。当前在某城镇污水处理厂中,污水处理工艺主要是通过转盘过滤器和消毒来进行污水处理,工艺流程包括:进水、粗格栅、污水提升泵、细格栅、沉砂池、生化池、二沉池、转盘滤池、消毒,再将处理后的水排入河道。

根据资料统计显示,在所有的工艺中二级处理单元耗能最大,其次是预处理单元,污水处理单元占总能耗的约10%。因此在减排处理中二级处理单元与预处理单元都具有较大的节能潜力,其次是污泥处理,因此应从这三个单元入手,对主要设备运行状态进行探究,实现污水处理系统节能减排的效果。

2 城镇减排污水处理的有效措施

2.1 二级处理单元的减排措施

在二级处理单元中主要能耗主要体现在内外回流泵、搅拌器和鼓风机上,其中鼓风机在本单元中能耗高达75%,因此在污水处理节能降耗处理中应加强对鼓风机的降耗处理,合理的选用鼓风机。在鼓风机选择中,首先要严格要求鼓风机压力大小,确保压力充足。在曝气池充氧过程中鼓风机应克服管道中的阻力,曝气池的液体高程和阻塞增加阻力,为确保鼓风机工作状态正常,不会受到阻力大小的影响,就要保证充足的压力[3]。同时在鼓风机选型中还要考虑到风机流量大小,如在小流量范围可以选择罗茨鼓风机,这种鼓风机设备的价格低廉,同时也可以达到工作要求;在中流量情况下应选择多级离心风机,这种鼓风机的性价比较高,具有良好的工作性能;在大流量范围中可以选择单级离心风机,耗能低,成本少。

2.2 预处理处理单元的减排措施

在城镇污水处理厂中预处理单元也是具有较高的能耗,其中耗能最大的设备为污水提升泵,该设备同样也是该单元节能关键设备,在预处理单元中进水泵能耗占比为95%,在污水处理中总能耗约占20%。因此要实现水泵运行节能降耗的目标,就要科学合理的设计水泵,并增加节能设计[4]。当前水泵设计扬程值较高,从而导致设备会产生较高的能耗,在水泵扬程设计中应确保合理,并根据地形对水力学进行准确计算,从而确保污水处理系统总水位差。另外在部分城镇污水处理厂中泵房无法对水量实现连续调节,从而使泵房的能耗较高,为此在泵房设计中应对其进行改造升级,采用变频调速技术来对水量的连续调节进行控制,提高泵房和其他设备之间的协调性,使污水处理效率提高。

3 结语

随着城镇污水处理厂的建设规模与建设数量的增加,水资源面临着严峻的短缺,随着绿色发展与节能减排战略发展要求的进一步推进,加强对城镇污水处理工作十分重要,在城镇污水处理中不仅需要提高水资源的利用效率,同时还要实现节能降耗的目标,在污水处理中应针对能耗较高的几个单元进行重点处理,同时还要积极借鉴先进的处理技术进行污水处理,确保污水处理技术向高效率和低能耗方向发展,从而确保实现最大化的经济效益与社会效益。

参考文献:

[1]吴婷,唐小军,赵磊,王丽娟,甘欣.四川省城镇生活污水处理厂减排绩效评价指标体系构建研究[J].环境科学与管理,2015,40(09):82-84.

[2]张瑛.乌鲁木齐市城镇污水处理厂主要污染物减排效果分析[J].干旱环境监测,2013,27(01):15-19.

[3]郑国辉,罗建中,邱鸿荣.城镇污水管网建设管理对COD减排的影响研究[J].给水排水,2010,46(S1):74-77.

[4]山丹,王金生,李云生,王晨,吴悦颖.城镇污水处理厂活性污泥法处理工艺总量减排核查要点分析-以某污水处理厂为例[J].北京师范大学学报(自然科学版),2009,45(03):290-294.

相关热词搜索: 污水 城镇 措施 分析